在設計未明確試驗壓力的情況下,給水塑料管水壓試驗小試驗壓力按0.6MPa執行還是按冷水0.9MPa?
熱水管道是否按1.2MPa執行?
《建筑給水排水及采暖施工質量驗收規范》GB50242-2002、《建筑給水塑料管道工程技術規程》CJJ/T98-2014、國標圖集11S405-2總說明第11.1.6中描述不同。
《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50243-2002:
“4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。”
《建筑給水塑料管道工程技術規程》CJJ/T98-2014:
“6.2.3 根據施工進程,水壓試驗可分段進行,但必須在整體管道系統合攏前再進行一次水壓試驗。水壓試驗應符合下列規定:
1 試驗壓力應為大工作壓力的1.5倍,且不得小于0.60MPa。”
《建筑給水聚烯烴類塑料管安裝》11S405-2(建筑標準設計圖集):
“11.1.6 對于PP-R管材,冷水管道試驗壓力應為冷水管道系統設計壓力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;熱水管道試驗壓力,應為熱水管道系統設計壓力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。”
在實際施工時,到底以哪個標準為準呢?
行業標準與國標準內容一致,標準設計圖集要求更嚴格。
如果設計無要求時,應執行國標準和行業標準。